一般雷电电器设备的形式分为两种:直击雷电和感应雷电。雷电直接击中线路并经过电器设备入地的雷击过电流的为直击雷。由雷闪电流产生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压和过电流形成的雷击为感应雷。如何通过设计良好的综合布线系统进行防雷呢?


  计算机网络系统及电话程控交换机 的防雷工作重点是防止感应雷入侵。入侵计算机系统的雷电过电压过电流主要有以下三个途径:


  1、通过计算机通信线路入侵


  可分为三种情况:1、当地面突出物遭直击雷打击时,强雷电压将邻近土壤击穿,雷电流直接入侵到电缆外皮,进而击穿外皮,使高压入侵线路。2、雷云对地面放电时,在线路上感应出上千伏的过电压,击坏与线路相连的电器设备,通过设备连线侵入通信线路。这种入侵沿通信线路传播,涉及面广,危害范围大。3、若通过一条多芯电缆连接不同来源的导线或者多条电缆平行铺设时,当某一导线被雷电击中时,会在相邻的导线感应出过电压,击坏低压电子设备。


  2、通过交流电220V电源 供电线路入侵


  计算机系统的电源由电力线路输入室内,电力线路可能遭受直击雷和感应雷。直击雷击中高压电力线路,经过变压器耦合到220伏低压,入侵计算机供电设备。


  3、地电位反击电压通过接地体入侵


  雷击时强大的雷电流经过引下线和接地体泄入大地,在接地体附近放射型的电位分布,若有连接电子设备的其他接地体靠近时,即产生高压地电位反击,入侵电压可高达数万伏。


  在防雷系统设计中,目前通常作法是下面两点:


  1、建立联合接地系统,形成等电位防雷体系


  将建筑物的基础钢筋,梁柱钢筋,金属框架,建筑物防雷引下线等连接起来,形成闭合良好接地的法拉第笼,将建筑物各部分的交流工作地,安全保护地,直流工作地,防雷接地与建筑物法拉第笼良好连接,避免接地线之间存在电位差,消除感应过电压产生的原因。


  2、电源系统防雷


  在高压端各相安装防雷装置作为第一级保护,在低压侧安装阀门式防雷装置作为第二级保护,在楼层配电箱安装电源避雷箱作为第三级保护。如今,随着经济技术的不断发展,计算机应用已经得到普及,计算机网络防雷系统是保证建筑物内计算机系统或者其他智能系统能正常稳定运行的基本措施,在建筑物设计施工阶段特别是在进行综合布线系统设计施工时,应该根据相关的规定以及考虑周围的环境因素等等,尽量做到合理并且规范。